R.Ed писал(а):
Спасибо.
Воткнул,нагрузил-всё работает.
Так,может можно так и юзать,или
граунд обязателен?или желателен,но можно и без него?
Обычно в них схема рассчитана на то, что земля где-то далеко соединена с землёй. Поэтому первым делом надо проверить во включенном и выключенном (!!!) состояниях, что на выходе на земле. В статистической половине случаев (а также в зависимости от ориентации вилки в розетке) на земле может быть половина сети. Если она есть, поверните вилку на 180 градусов. Если половина сети пропала (или, напротив, появилась) -- это тот случай, когда без заземления (с болтающимся в воздухе земляным проводом) включаться точно не стоит.
Если не появилось -- теоретически можно попробовать денёк без заземления (гарантировать можно, только изучив схему конкретного устройства), но при этом скорее всего будет отсутствовать защитная функция -- в нештатном режиме, например, при пробое фазы на корпус предохранители не сгорят и при касании ток весело побежит через пользователя.
В качестве временной меры можно применить зануление -- соединить в розетке ноль и землю и на это время более никого не подпускать к проводке! Делать зануление после розетки даже для пробы не стоит -- если перевернуть вилку (а случится это само, но обязательно), на земле будет фаза.
Вообще же, розеток без земли в современном доме быть в принципе не должно (старая советская розетка -- для лампочек и прочих приборов, не соединяющихся с внешним миром (при этом всегда присутствовала клемма для заземления, про которую, впрочем, вспоминали только постфактум). Кроме того, домашняя проводка на такой ток особо и не расчитывалась и уже поэтому придётся провести отдельный ввод от щитка.