krosh.tehnologia.info

Форум сайта krosh.tehnologia.info
Текущее время: Чт мар 28, 2024 21:10

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 00:09 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Коллеги, возник вопрос:
стоит ли при использовании on-line ИБП типа Liebert GXT2-200RT230 принудительно включать частотный конвертер 50(или 60) гц? Как это скажется на качестве работы сетапа? Насколько я знаю, в сети частота всегда плавает...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 00:49 
Не в сети
Термоядерный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2005 02:36
Сообщений: 2649
Откуда: Saint Petersburg, Russia
в первом и общем приближении ЧЕМ стабильнее параметры сети (чистота синуса напряжения, чАстота синуса напряжениясамо напряжение), тем стабильнее и "правильнее" работают приборы им запитанные.

_________________
http://www.audiopeace.ru/music/index.html


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 01:53 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Вот и мне так кажется...Но это теоретические соображения,а желательно выводы из практики.Уважаемый Админ, может быть, Вы пробовали режим фиксированной частоты?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 07:47 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 16:46
Сообщений: 9659
Откуда: Москва
А я только таким и пользовался. Для приборов с линейными БП ето самый нормальный вариант. Для импульсных БП это менее критично. Однако, внимательно читаем пост предыдущего оратора :roll: .

_________________
Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?

Альберт Эйнштейн


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 19:07 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Еще вопрос:Если в электросети дома нет земли, то как лучше подключать приборы после ИБП - с использованием
земляного контакта или только ноль-фаза?
Мне кажется, что в данном случае земляной контакт бесполезен, а м.б. и вреден...
И еще вопрос: какое лучше выставлять выходное напряжение - 220в, или то, которое по умолчанию - 230в?
Судя по наклейке на корпусе , наибольший выходной ток при 220в...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 20:06 
Не в сети
Термоядерный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2005 02:36
Сообщений: 2649
Откуда: Saint Petersburg, Russia
На счёт земли... есть мысль что в городском доме её можно поискать. Например, железная арматура лестницы (перила) наверняка имеют строгое инженерное заземление. Это ЕСЛИ дом построен в советские времена, в которые достаточно жёстко соблюдались ГОСТы. Металлические части на крыше (конструктивные части здаеия) тоже должны быть заземлены...

Для начала можно поговорить с электриком местной управляющей компании. Может выясниться, что при последнем ремонте были заземлены электрощитки, что по стандарту тоже должно быть выполнено.

_________________
http://www.audiopeace.ru/music/index.html


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 20:40 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Дом городской, построен в советские времена.Серьезного ремонта электрики,кроме замены автоматов лет 20-25 назад - не было. Не представляю, как можно подключиться к конструкциям на крыше (с 14 до 17 этажа - и кто меня туда пустит - вход на крышу заперт и опечатан, даже интернет-провайдеры с трудом получают доступ для текущего ремонта) или к арматуре лестницы...Батареи отопления и трубы холодной воды по идее тоже должны быть заземлены, но между корпусом компа и батареей сидит потенциал 110в...после этого страшновато думать о каких-либо нестандартных видах заземления...Вот и спрашиваю, что делать, если заземления НЕТ...
Может быть, уважаемый Админ посоветует,как поступить? Судя по прошлым сообщениям, в его доме тоже нет заземления...

И еще:
В одной из прошлых тем ув.Админ писал
Цитата:
Желательно, чтобы, например, комп с платами ПТ и интерфейсы питались вместе от одного упса


У меня сейчас в наличии 2 Либерта - 700 и 2000ВА.Я предполагал запитать комп с платами ПТ от семисотника, а интерфейсы,обработку, микшер и магнитофоны - от двухтысячника. Или надо обязательно запитывать комп и интерфейсы от одного и того же ИБП?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 21:52 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Упс...Глупость написал... Всю жизнь запитывал сетап от ОДНОГО источника, а тут добыл Либерты, и решил избавиться от грязи импульсного БП Мака...Забыл азбуку...Хорошо, что не попробовал еще...То-то красиво бы горело...
Что ж никто не поправил дурака?..
А земля в щитке все же есть - электроплиты же!..Опять затупил... :(


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 22:17 
Не в сети
Site Admin
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 16:46
Сообщений: 9659
Откуда: Москва
У меня тоже электроплиты в доме, но земли НЕТ. Есть зануление. А это две большие разниТцы. Напряжение между землей и нулем болтается в пределах 50...100 В. Как-то так.

И еще. Точно не скажу, но вроде как у Либертов верхней линейки есть возможность синхронизации двух (и более) UPSов. Почитайте на этот предмет в мануалах и прочих интернетах. И уж что точно - земли, по крайней мере на входе UPS, никто не мешает соединить между собой.

А вообще, конечно, тяжкое наследие совеЦкого прошлого - наша домашняя электропроводка :evil: .

_________________
Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?

Альберт Эйнштейн


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 22:26 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
То есть включать ИБП в розетку с занулением нельзя? А как тогда быть?Просто ноль и фаза?
А насчет синхронизации - это видимо к моделям 7-10000...Мои не топовые...Но надо будет посмотреть в сети...
А если зануление, то потенциал между нулем и землей есть всегда, или время от времени?
Померил днем между нулем и батареей - 1-1.5в, между нулем и трубой холодной воды - аналогично...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 01:46 
Не в сети
Злобный, теплый, ламповый
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт апр 10, 2012 01:51
Сообщений: 1110
Откуда: Msk
studio-sv писал(а):
Насколько я знаю, в сети частота всегда плавает...
Насколько я знаю, в сети частота не плавает никогда. Особенно в нерезиновой. Энергетиков за это очень сильно ...дят. Они сами рассказывали :-) Ну грубо гойваря, у серьёзного магнитофона допустимое "медленное" изменение скорости от начала рулона к концу в стандарте указано например гденть 0.2% (если не раза в два-три больше), а реальный уход частоты сети эдак 0.1% или в разы меньше.
studio-sv писал(а):
между корпусом компа и батареей сидит потенциал 110в...
Именно так. Но через "большое сопротивление", тоисть "ток утечки (в землю)" весьма невелик. Ну руки кусает, но ничего серьёзного
Цитата:
после этого страшновато думать о каких-либо нестандартных видах заземления
Есть случай заземления "защитного - электротехнического", у которого гарантировано малое сопротивление сопсно "в землю" и которое должно выдержать ток, нередко даже в быту Ампер сорок, достаточный для срабатывания соотв. автомата. Это для спасения от пробоя с фазы на корпус, но это не наш случай. Нас, во-первых, интересует заземление - но скорее "помехоподавляющщее", типа того, что нужно на коротких волнах для эффективного радиоприёма, там ни про какие сорок Ампер конешно нет и речи. И кроме того, даже не заземление, а первым делом корпуса приборов соединить между собой.

_________________
Пилю железо.
Глухой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 04:09 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Цитата:
И кроме того, даже не заземление, а первым делом корпуса приборов соединить между собой.

Ну, в рэке они обычно и соединены между собой...
Но на форуме - рекомендации НЕ СОЕДИНЯТЬ корпуса между собой - из-за земляных петель, в связи с чем отказываются от стандартных металлических рэковых стоек и шкафов и делают стойки(шкафы) деревянные.
Вот, в теме http://krosh.tehnologia.info/forum/view ... 39&t=10905


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 14:26 
Не в сети
Злобный, теплый, ламповый
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт апр 10, 2012 01:51
Сообщений: 1110
Откуда: Msk
Там, слава богу, есть ключевая фраза
Цитата:
Да мало ли кто и чего на заборе напишет.
А то какие-то рассказки про земляных петель при симметричных входах-выходах - они об многом и сразу.
Факт, что по корпусам из-за наличия Y-конденсаторов и отсуцтвия земли может гулять ~115 Вольт. Особенно у песюков/огрызков и прочих прелестей с импульсными питалками. Именно эти ~115 Вольт хорошо бы слить в какуюнть "помехозащитную" землю.
...на выходе упса лучше поставить ~220. Предметы меньше будут греться/надёжнее работать... в розетке щас по стандарту ~230

_________________
Пилю железо.
Глухой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 23:24 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Сегодня общался с электриком.В доме - ЗАНУЛЕНИЕ. :( На крыше, в подвале, на арматуре, на перилах,на гор.и хол. воде заземления НЕТ.Щиток подсоединен к нулю - и все...Вопрос - как тогда подключать Либерт?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 12:04 
Не в сети
Злобный, теплый, ламповый
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт апр 10, 2012 01:51
Сообщений: 1110
Откуда: Msk
Осспаде, вот афигеть проблему себе вечно выдумают... Лампочьку накаливания на ~230 сунуть между фазой и трубой отопления. Будет светиццо, ну или хотя бы УЗО вышибет - смело землить туда. Вот если и от заземления приборов на эту трубу будет вышибать УЗО [если оно вообще есть] - тогда будем соображать дальше...

_________________
Пилю железо.
Глухой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка частоты в on-line ИБП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 13:28 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Вт май 09, 2006 03:53
Сообщений: 22
Откуда: Москва
Стоят обычные автоматы. УЗО отсутствует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB